Unread postby franta » 12 Apr 2019 23:25

am si eu o intrebare
sigurantele diferentuiale ABB pot fi alimentate pe partea de sus sau se poate si pe partea de jos

aceiasi intrebare si pt sigurantele monofazate
User avatar
andym02
Advanced User
Posts: 837
Joined: 06 Mar 2014 19:18
Location: Belgravistan
Contact:

Re: sigurante diferentiale ABB

Unread postby andym02 » 13 Apr 2019 14:02

arunca-ti un ochi aici :
defapt trebuie citit
:thumb:
User avatar
aspeorocopolus
Gold User
Posts: 1122
Joined: 02 Oct 2013 15:07
Location: ABSURDISTAN

Re: sigurante diferentiale ABB

Unread postby aspeorocopolus » 14 Apr 2019 23:25

Se alimenteaza de sus in jos, cele monofazate merg si invers dar asa este logic, asa sint construite.
Daca montezi diferential inainte de circuite, ideal este sa ai bipolare pe fiecare circuit in parte, simplul contact accidental al nulului la impamantare nu te va lasa sa cuplezi diferentialul, iar daca fiecare circuit este protejat de sigurante bipolare, decupland fiecare circuit unul dupa altul gasesti usor defectele care ar putea aparea in timp. Avand sigurante monopolare dupa diferential, nu poti decupla nulul separat pe circuite, fiind legate toate nulurile de bareta de nul, astfel depistarea anumitor defecte viitoare va fi putin mai anevoioasa. In General la instalatiile vechi (apartamente sau case cu instalatii mai vechi) montarea unui diferential poate aduce surprize neplacute.
Daca ai taiat si ultimul copac, ai otravit si ultimul rau si ai prins si ultimul peste, ai sa fii uimit sa constati, ca banii nu sint comestibili !
Image
User avatar
franta
Standard User
Posts: 417
Joined: 24 Sep 2013 17:51

Re: sigurante diferentiale ABB

Unread postby franta » 17 Apr 2019 20:47

multumesc pt informatii.

Return to “Diverse”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests